永宏PLC發熱跟軟件問題想不明白 admin(2008/10/13 17:08:32) 點擊:
20143 回復:
1 IP:
59.61.52.* 第一次用該牌子的PLC,才做1個多小時的連機測試,發熱太厲害了,后面怎么都通訊不上了(估計通訊口燒了),貴公司的手冊也寫的太模糊了,手冊上說的跟我做測試不一樣呀.FUN147直線插補指令來說吧,手冊上說在ABS模式下行程設定值為空白是表示該軸不輸出,但我測試時4軸的位置分別放在DR0 DR2 DR4 DR6里面,我要該PS0軸不輸出時DR0里面的數據不變化的,這樣指令照樣執行的(跟手冊上不輸出為空白沖突了).要是只讓PS1軸運動就報38起始/停止頻率錯誤.讓PS1 PS2運動也報同樣故障.PS0 PS1 PS2運動又可以的
PS0 PS1運動OK,PS2 PS3運動OK,PS0 PS3 運動OK,PS0 PS2 PS3運動OK.其它的組合我就沒有測試了.為什么會報此故障我還沒有想明白,所有軸的伺服參數設置起始/停止頻率是一樣=0在范圍內的.我把該值改為出廠值也是一樣的問題.真是想不明白呀.是我用的軟件版本問題還是機器本身的OS有問題呀?求求永宏大陸技術支持解答呀.我都發了很多帖了幾乎都沒有回答,然到你們是這樣做售后服務的么??????
對FUN147 LINE指令手冊上有ABS模式跟ADR模式,但是軟件里面只ADR模式?????我用的軟件是V2.39的.
.1. 回復:永宏PLC發熱跟軟件問題想不明白 admin(2008/10/13 17:10:14) IP:
59.61.52.* 此貼在2008/10/13 17:10:44被*admin*編輯過
OS版本更新為4.53就OK了,當然也可以直接更新為4.54