永宏P(guān)LC報警設定的問題 haling(2008/10/21 15:16:57) 點擊:
20422 回復:
3 IP:
124.72.56.* 前陣子,改裝一臺自動拋光機設備,原用永宏的PLC,要輸入一些參數必需手持編程器,很不方便,后改用HITECH PWS6600S的人機.各方面都順利完成,但是,有一個問題不能解決!本來是打算發生錯誤時在人機上顯示錯誤信息.如果是三菱PLC的話,在"報警設定"里設開始地址,例如M100,但是,用永宏P(guān)LC時"報警設定"內沒有M,只有D DRC F R RC RT WM WS等,沒法做成錯誤顯示.在此,向永宏P(guān)LC/HITECH高手請教:永宏P(guān)LC在HITECH人機上如何設定.謝.
.1. 回復:永宏P(guān)LC報警設定的問題 劉建陽(2008/10/21 17:21:56) IP:
124.72.56.* WM是由16個點位組成的字存儲,實際上是一樣的效果。
如:WM0:那么對應的報警觸發就是M0、M1、M2......M15啊
.3. 永宏P(guān)LCFBs—60MCT控制三菱伺服的程序示例 柳依晨(2011/7/9 11:17:19) IP:
119.137.117.* 永宏P(guān)LCFBs—60MCT控制三菱伺服的程序示例?其接線圖,CN1A COM 24 V, OPC 24V ,OP X2 ,INP X20 ,RD X20 ,CN1B NP Y1 ,PP Y0 , SON 0 V ,TL Y10 , EMG Y37 LSP 0V , LSN 0V ,ALM X24