FBE-60mu病癥 jiangshao(2008/12/8 19:25:38) 點擊:
19989 回復:
3 IP:
119.141.108.* 永宏FBE—60mu的病癥,POW燈亮,RUN燈不亮,ERR一閃一閃的,外面的顯示板顯示的是0,請問哪個能回答是什么問題呢?拜托!
.1. 回復:FBE-60mu病癥 劉建陽(2008/12/9 15:47:41) IP:
59.57.158.* FBE機型的ERR錯誤信息如下:
1.ERR恒亮,則表示CPU硬件故障,請送經銷商維修。
2.ERR燈ON 2S OFF 2S,代表watch dog異常,下電后重開或檢查程序執行時間是否可能超過watch dog設定時間。
3.ERR燈ON 0.5S OFF 0.5S代表程序內容錯誤,下電后重開或者查看電池是否電壓不足。
4.ERR燈ON 0.05S OFF 0.05S代表系統堆棧異常;檢查RTS與RTI指令使用情況。
.2. 回復:FBE-60mu病癥 jiangshao(2008/12/10 22:46:16) IP:
119.141.15.* 現在是關電再送電到現在為止還沒有在出現異常!
[本主題共2回復 | 每頁顯示20回復]