亚洲人成人77777网站,欧美日韩在线视频观看,日韩免费高清视频,欧美一区精品,倒挂金钟图片大全大图,超薄肉丝玉足高跟鞋,精品国产_亚洲人成在线高清

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:POW燈不亮
字體:    回復
POW燈不亮 
jiangshao(2008/12/10 23:01:10)  點擊:20274  回復:1  IP:119.141.15.*
我的永宏FBE-40mu系列的POW的燈不亮,關電送電后又可以用一段時間,然后又不行了!請問是什么問題呢?請賜教!
.1.  回復:POW燈不亮 
劉芳東(2008/12/25 15:03:22)  IP:222.76.177.*
可能是接在24VDC輸入電路用電源的負載過大,致使PLC電源進入過載的低電壓輸出保護。可以把接在24VDC上的配線暫時移開,再上電運行看是否還會出現這個問題。
[返回]
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:POW燈不亮
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:62.9883毫秒 | 在線:15 今日:4009 合計:9634371 | 清除COOKIE |