ladder程序check sum錯誤 crowninfo(2009/3/15 22:47:53) 點擊:
23118 回復:
2 IP:
116.4.124.* FBs-24MC無法聯機,錯誤燈為Y0,Y1(ladder程序check sum錯誤),請問如保解決?
(聽說可以斷電處理,要打開PLC嗎?)
.1. 回復:ladder程序check sum錯誤 劉建陽(2009/3/16 15:05:41) IP:
125.77.208.* check sum錯誤,如果是在程序運行中出現的,可以嘗試聯機PLC,重新下RUN指令
檢查程序內容,最好進行一些化簡。
另有可能是非程序開發人員,嘗試破解該臺PLC密碼,導致PLC處于鎖定狀態,若是
此情況,則無法解決。
.2. 回復:ladder程序check sum錯誤 crowninfo(2009/3/24 20:06:40) IP:
119.128.219.* 把機拆了,短接CLR就恢復初始狀態
[本主題共2回復 | 每頁顯示20回復]