選擇這個plc是晶體管 輸出還是繼電器輸出,主要看什么? p11413(2009/5/24 22:50:49) 點擊:
19623 回復:
1 IP:
118.79.62.* 我在用plc控制步進電機驅動器。。。是因為驅動器的關系嗎
? 還是由于繼電器輸出型的不可以發高速脈沖?希望高手可以講的清楚點?、
這幾種輸出型的plc具體咋選擇???????????
.1. 回復:選擇這個plc是晶體管 輸出還是繼電器輸出,主要看什么? 劉建陽(2009/5/26 10:11:50) IP:
222.76.176.* 步進電機是把脈沖信號轉化為角位移的電機,所以PLC作為上位機的話,發出脈沖信號給步進驅動器,驅動器依據收到的脈沖頻率和脈沖數來控制步進轉動的速度和角度。
像這種需要脈沖信號輸出的,要選晶體管機型(繼電器輸出是跟不上的),一般控制步進的話,用MAT就可以了。