關于FUN140 HSPSO cosoy(2009/5/26 21:18:58) 點擊:
21132 回復:
3 IP:
61.141.71.* 使用MN系列,需要使用脈沖頻率跟隨功能,最高約為80KHZ.在使用"HSPSO"功能時,設置脈沖數量為0 Ps,設置速度為寄存器R0,同時設置R4056為005AH(也試過設置015AH),但發現在改變R0的值,脈沖輸出頻率并不能動態跟隨變化(在設為零時,脈沖一定停止,但其他的值,有時可以,但大多數時候不響應變化)。請解釋該如何設置?謝謝!
.1. 回復:關于FUN140 HSPSO 劉建陽(2009/5/27 10:22:45) IP:
222.76.176.* 動態改變速度的話,只要設置R4056=90即可。
依據提供的信息來看,應該是能夠實現的
不過有以下幾點請確認下:
1)速度設置時用DWORD,即DR0;
2)監控DR4080(第一軸當前速度);
3)確認下MN機型的OS版本。
.2. 回復:關于FUN140 HSPSO cosoy(2009/5/27 14:27:57) IP:
58.60.120.* 問題已解決,主要是初始速度限定在141HZ,所以在頻率設置在141HZ以下,就不能變化,而且目測看不出變化,今天通過高速計數與定時中斷抓取頻率值,發現時初始速度的設置問題,但同時又出了新的問題:頻率設置在50K時,有50HZ左右的波動,采用外接儀表測量也是有這個數值的波動。請問:永宏PLC在輸出頻率時,波動的規格值是多少?
.3. 回復:關于FUN140 HSPSO 劉建陽(2009/5/27 17:29:05) IP:
222.76.176.* 50HZ的波動,是什么意思?
指實際的輸出脈沖個數同脈沖設定個數的差值?