劉建陽(2009/9/15 12:59:09)  點擊:35467  回復:11  IP:124.72.58.*
永宏內置NC定位功能,具有高速脈沖輸出功能點。平時這些點可以當普通輸出點使用,也可以再組態里面設置成高速脈沖輸出點。
現在就逐步介紹NC定位指令的使用過程。


1.先把普通的輸出點Y0\Y1規劃成A/B相的高速脈沖輸出點,步驟如下:點擊編程軟件菜單欄中的 “專案\IO組態” 之后,可進入如下頁面,然后選擇“輸出設定”選項,然后規劃“PSO0(Y0-Y1)為AB相方式。如下圖

按此在新窗口打开图片



2.在編程軟件中寫 FUN 140:HSPSO指令,指定脈沖輸出為PS0(第一軸),定位表格保存在R5000開始的寄存器中,工作寄存器從D1000開始,如下圖

按此在新窗口打开图片


按此在新窗口打开图片




3.用鼠標點選 140 指令,使其成發白顯示,然后按鍵盤上(英文輸入狀態下)的 Z 鍵,可以進入表格編輯。先自行命名定位表格的名稱,然后確定即可進入定位表格編輯。如下圖
按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片




4.進入定位表格后,點“新增”即可添加第1筆定位指令
按此在新窗口打开图片
假設這里添加2步定位指令,2步定位做的事是:以【DR100】內部的速度正轉【DR102】個脈沖,走完后停1S;1S到達后,以【DR100】速度反轉【DR102】個脈沖,回到原點。如下圖
按此在新窗口打开图片


5.編輯完成之后,點“確定”即可,這樣就編輯完所需要的定位指令了。140指令可以再多處使用,不過記得SR\WR不要重復使用即可。

.1.  回復:NC定位表格的編輯過程 
cwjia3449(2009/9/20 20:40:34)  IP:61.150.43.*
  多謝!
.2.  回復:NC定位表格的編輯過程 
dgseika(2010/5/13 21:13:13)  IP:58.255.65.*
菜鳥來的,找這東西找得好苦啊,謝啦
.3.  回復:NC定位表格的編輯過程 
Miusten(2010/6/12 23:03:29)  IP:211.100.27.*
太謝謝了!
不過我是新手,還有問題要問.請不吝賜教!
讓伺服電機停止的設置模式!FATEK(即永宏PLC)是使用哪個模塊,如何設置呢?請給個實例,或是語言表達!非常感謝
控制脈沖按照固定的模式發脈沖來控制伺服電機的,如果使用FATEK(即永宏PLC)該如何使用模塊設置呢?請給個實例,或是語言表達!非常感謝!
還有就是余數存放的寄存器DT90015這是松下電工的PLC,它是所有運用除法后,余數的共用寄存器,可是FATEK(永宏PLC)是如何表達呢?請給個實例,或是語言表達!非常感謝!

點動模式的脈沖控制,用FATEK(永宏PLC)是如何表達呢?請給個實例,或是語言表達!非常感謝!


我還有兩個問題請教你:
    一,主程序與子程序在PLC執行掃描周期時,是如何進行的。有先后之分嗎?手動程序與自動程序,點動程序與觸摸屏顯示程序等,在主控制單元與副控制單元,它們是如何匹配(分配)。
   二,有時程序有數千步,但是顯示的可以操作的卻只有15步!我不知如何創建更多的。還有就是,是創建副控單元呢,還是主控單元;或是兩者有不同的要求!

.4.  回復:NC定位表格的編輯過程 
劉財明(2010/7/27 23:20:53)  IP:222.79.72.*
140的使用方法講解很詳細,學習!
.5.  回復:NC定位表格的編輯過程 
陳子瑩(2010/7/28 11:18:02)  IP:110.84.54.*
好詳細。。。
NC定位控制的FUN140指令時常容易忘了規劃I/O組態,現在用的多了,就不會忘了
有時候在寫表格的時候也會遭到系統出錯提示,結果發現都是自己沒有正確理解就去寫表格就會出現錯誤
.6.  回復:NC定位表格的編輯過程 
dianfeng(2011/8/5 16:27:04)  IP:120.83.155.*
你好!向大家請教一個問題:在141指令中提示錯誤:“超過最大步數”,請問這是什么問題?謝謝各位!
.7.  回復:NC定位表格的編輯過程 
安然無恙(2012/4/3 13:48:41)  IP:120.86.133.*
在這里看到了最詳細的140的講解。
.8.  回復:NC定位表格的編輯過程 
fuying1(2012/4/25 11:26:53)  IP:110.185.46.*
請教一下,在FBS—PLC NC定位說明書的點動例程中,松開點動按鈕,電機會直接停止,如希望電機減速停止,應怎樣編寫PLC程序?
.9.  回復:NC定位表格的編輯過程 
huqin(2012/5/17 9:22:27)  IP:110.86.95.*
很好 值得學習
.10.  回復:NC定位表格的編輯過程 
奧堤司(2012/9/7 22:28:02)  IP:27.154.37.*
    支持一下
.11.  回復:NC定位表格的編輯過程 
廖工(2016/7/13 14:53:32)  IP:10.7.64.*
永宏PLC 140指令中提示錯誤:錯誤碼為36,“超過最大步數”,請問這是什么問題?謝謝各位!