請大家幫?nbsp;DSG(2009/9/23 23:11:05) 點擊:
25344 回復:
10 IP:
112.93.112.* 此貼在2009/9/23 23:14:37被*DSG*編輯過
PLC是FBS-24MCT,我自己編的一段程序,是利用X4上下沿中段來復位高速計數器HSC1的現在值CV,在X4-I中斷程序里編輯了復位高速計數器HSC1現在值CV的程序,當計數器還沒到計到PV時,X4發生中斷了,為什么有時會沒復位到HSC1的現在值CV呢,我用示波器看了HSC1的計數端信號與X4作了對比,發現計數端的信號停止后,X4的信號才出現,這樣就排除復位后再計數的可能性了,怎么可能復不到位呢,是哪出了問題啊? 我有程序,但沒上傳權限.
請教各位了!.1. 回復:請大家幫?nbsp;劉建陽(2009/9/24 8:44:35) IP:
59.61.48.* 用什么指令復位CV?
HSC1是硬體計數器,要用HSCTW復位,或者接通內部復位點M1947。
.2. 回復:請大家幫?nbsp;DSG(2009/9/25 0:01:56) IP:
112.93.112.* 我是用HSTCW指令把CV清零的,不是每次都復不到位,十次里有三四次不行,我的電路設計大體是這樣的:通過HSC1對一路信號進行計數,當信號是一串連續的脈沖時,就能使HSC1的CV=PV而發生計數器中斷去執行相關的中斷程序.如果信號是幾個斷斷續續的干擾脈沖,其它硬件電路就會在斷點處產生一個高電位到低電位的下降沿,我就是用這個下降沿來做為X4的輸入,并把X4組態為正負緣中斷,在X4的中斷程序里使用HSCTW來復位尚未計到PV的HSC1,然后又重新計數,總體說這就像個濾波電路,我現不知哪個環節出了問題,在這里我先感謝你的回答,
.3. 回復1樓:請大家幫?nbsp;DSG(2009/9/25 0:42:48) IP:
112.93.112.* 補充一下,計數脈沖最小寬為1MS,最小周期為2MS,另外在6MS的時間里沒計數脈沖到來,硬件電路就會產生下降沿
.4. 回復:請大家幫?nbsp;劉建陽(2009/9/25 9:28:36) IP:
59.61.48.* 把程序發過來看下吧
danny604@163.com
.5. 回復4樓:請大家幫?nbsp;DSG(2009/9/25 19:58:16) IP:
112.93.112.* 我今天找到了問題原因了,是把X4的中斷標記名寫成了X4+I 應該是X4-I才對,但我還有個問題,為什么有時候在HSC0發生中斷后,Y4得電,常閉點斷開,HSC2應該可以計數了,但就是計不了,要嗎停止程序后再運行,要嗎把電源切斷再上電,才能解除這種現像.程序已發給你了,拜托
.6. 回復4樓:請大家幫?nbsp;DSG(2009/9/25 20:34:32) IP:
112.93.112.* 補充:X0與X5是同一信號,因PLC不能共享,所以只好外部相連
.7. 回復:請大家幫?nbsp;劉建陽(2009/9/26 8:53:00) IP:
59.61.48.* “補充:X0與X5是同一信號,因PLC不能共享,所以只好外部相連”
----------------------------------------------------
這個的意思應該是說HSC0同HSC2計數的信號來源都是同一個
但程序里面的X0\X1的順序怎么樣呢?因為你程序里面?HSC0'PV=900,HSC1'PV=15,HSC2'PV=1444
HSC0I發生后,放開了HSC2的清零點,但如果此時X1也能跟著工作的話,HSC2是得不到值的
因為HSC1'PV=15就發生中斷,把HSC0\HSC1清零操作。
如果X1信號是在保證HSC0\HSC2計數都得到保證的情況下,才開始工作,是不應該有你所說的現象的。
.8. 回復7樓:請大家幫?nbsp;DSG(2009/9/26 20:37:00) IP:
112.93.112.* 首先感謝你指出這段程序的缺陷,在HSC0中斷后必須是讓HSC2計數中斷,這是總體電路所要求的,我忽略了X1,我想應該在HSC0中斷里把M1940,M1946置1,然后HSC2中斷里再把它們置零,不知能否滿足高速要求,明天試試,我還有一點不明,X1信號肯是會間斷性的出現的,因此HSC1會先HSC2出現中斷,可能是好幾次,但它清的是HSC0\HSC1的CV值,Y4的輸出是不受影響,只有HSC2中斷是Y4唯一的復位機會,那就是說HSC2在HSC0中斷后是一直打開的,是可以計數的,它應不受HSC0\HSC1復位的影響,最多是被HSC1不停的中斷占據一些時間,但它最終是會計到PV而中斷啊,
.9. 回復:請大家幫?nbsp;劉建陽(2009/9/27 11:38:32) IP:
222.76.196.* 昨天仔細看了下程序,發現有以下幾點錯誤:
1)網絡 N010處 最后1條:HSCTW 1444 HSC2 CV-----------這里應該是把 1444寫入PV,可這里卻寫成了CV。
2)網絡 N011處,用 NOT Y4對HSC2'CV一直寫0----------------可用的卻是脈沖信號,達不到設想的結果。
具體分析請下載附件查看。
[本主題共10回復 | 每頁顯示20回復]