請問何專家:關于OS版本V4.60 DSG(2009/9/28 23:45:47) 點擊:
21164 回復:
6 IP:
112.93.112.* 首先多謝你上次的解答,我順利解決了難題,現在看到網站里有新的OS版本V4.60我想用它來更新我的FBS-24MCT,卻不知如何下手,在WinProladder界面找不到相關選項,另外在項目狀態中顯示 目前使用...V4.30 指的是什么?
.1. 回復:請問何專家:關于OS版本V4.60 劉建陽(2009/9/29 9:44:44) IP:
222.76.197.* 1. “目前使用...V4.30 指的是什么?”
指的是目前該程序所需要的最低OS版本,PLC的OS版本可在“PLC狀態”窗口中的“機型”那欄顯示。如下圖中“機型 FBS-24MC(V4.60)“,表示
當前PLC的OS為V4.60
2. 更新OS版本需要OS_update軟件和OS文檔,可在這里下載。用PLC的PORT0和下載線就可以更新了,注意:更新中PLC不能掉電!
OS_update&OS_FILES下載最后,來該論壇的都是貧民,沒有磚家,不要搞那么多稱呼。
.3. 回復1樓:請問何專家:關于OS版本V4.60 DSG(2009/10/13 4:16:59) IP:
112.93.112.* 在運行OS_update軟件更新OS版本時不成功,并現示Comm NO response abandon update ,不解!請教
.4. 回復:請問何專家:關于OS版本V4.60 劉建陽(2009/10/13 9:10:15) IP:
222.76.193.* 是不是PC機的串口沒有選對呢?請確認。
.5. 回復:請問何專家:關于OS版本V4.60 DSG(2009/10/13 13:18:28) IP:
112.93.112.* 確認。我的電鬧就一個COM1啊,還用WinProladderV連過機并下過用戶程序
.6. 回復:請問何專家:關于OS版本V4.60 劉建陽(2009/10/13 14:00:02) IP:
222.76.193.* 奇怪,這個問題還真沒碰見過!
你在更新的時候有沒有出現過中途PLC掉電的情況呢?
加我QQ:511757243 詳談
[本主題共6回復 | 每頁顯示20回復]