永宏40MCT通過端口控制臺達伺服?。?! cwjia3449(2009/10/23 22:30:14) 點擊:
19573 回復:
1 IP:
61.150.43.* 碰到難題了,怎么用永宏的40MCT來通過P1口(RS232)來控制臺達的伺服。
臺達的伺服通訊口CN3是1394的口,臺達的支持MODBUS協議。用150指令寫程序,各種參數都設的正確,就是和伺服通信不了。運行程序就顯示伺服沒響應。
這個1394和串口連接線有什么特殊要求沒的呢?是不是就把TX,RX,GND接好了就可以了呢。
江湖救急啊?。。。。?br>
.1. 回復:永宏40MCT通過端口控制臺達伺服?。。?nbsp;劉建陽(2009/10/26 8:41:47) IP:
125.77.213.* 接線要看伺服的通訊端子是如何定義了,永宏的PORT1的232口如下:
2 TXD
3 RXD
5 GND
7 CTS
8 RTS
至于伺服要用通訊控制,就要參考臺達伺服的通訊控制模式,也就是Pr控制模式,一般都是給相應的寄存器寫值就可以了。
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]