LWM(2010/1/20 8:34:36)  點擊:19247  回復:4  IP:58.246.9.*
最進在做一個VB與永宏PLC通訊的小程序,其他都以弄好,就是浮點數寫入不行,讀出可以。PLC把寫的浮點數判斷成了16進制整數。請問怎么樣讓PLC判斷是浮點數呢,協(xié)議里沒看到有特殊的功能碼。
.1.  回復:VB與PLC通訊的問題 
劉建陽(2010/1/20 8:50:57)  IP:125.77.212.*
可以寫入整數,然后PLC內部再把該整數——>浮點數。
.2.  回復:VB與PLC通訊的問題 
LWM(2010/1/22 7:57:00)  IP:58.246.9.*
好像不行啊,聽說要用永宏的OPC,何工有沒有這方面的資料啊
.3.  回復:VB與PLC通訊的問題 
劉建陽(2010/1/22 20:36:49)  IP:124.72.60.*
可以的
VB寫入的是16進制,軟件里面處理數據就可以了
永宏OPC就是Facon Servers,可以自己去下載。
.4.  回復:VB與PLC通訊的問題 
LWM(2010/1/25 10:27:55)  IP:58.246.9.*
OPC也做不了浮點書,但是我的問題以解決,PLC寫浮點數跟寫32位整數順序不一樣,搞清這個就解決了。