如何計算電源容量 yongshii(2010/1/25 18:29:16) 點擊:
19619 回復:
2 IP:
116.204.113.* 你好!
現有項目還在選型,初步配置如下,
FBS-40MCT-06: 1個 (4點高速脈沖輸出,控制4路伺服),主站,AC220輸入
FBS-20MCT-06: 1個 (4點高速脈沖輸出,控制4路伺服),從站,AC220輸入
FBs-CB5:1個
FBs-CB25:1個
FBs-24EX:5個
FBs-24EYTJ: 4個
不知,是否需要擴展電源模塊?按照手冊,我計算5V的邏輯電源是足夠的,但DC24V輸入和輸出,有些不明白的地方,請提供計算皂或?,非常感謝,QQ:334006407.
.2. 回復:如何計算電源容量 劉建陽(2010/2/2 8:53:51) IP:
222.76.196.* 具體詳看永宏編程手冊硬件篇,里面已經附有詳細的說明表
另外這種問題我們在選型的時候已經幫客戶考慮了。
[本主題共2回復 | 每頁顯示20回復]