VB寫MONBUS協議與PLC通信 363538751(2010/9/7 22:10:50) 點擊:
17889 回復:
2 IP:
59.33.52.* 本人現在在做一個項目,做一臺全自動化的繞線機(控制6個電機),
由于其中4個電機的動作要精確控制所以用到工控機去控制4個電機,最后2個用永宏PLC控制,
但是本人用VB寫MONBUS協議與PLC通信時發現不能通信,
用哪位高手能指點一下
本人QQ363538751
謝謝先
(本人用永宏PLC也做出多種繞線機,可以一起交流)
.1. 回復:VB寫MONBUS協議與PLC通信 劉建陽(2010/9/8 19:23:27) IP:
125.124.103.* MODBUS協議是一個通用標準協議,具體協議內容可以網上找
用MODBUS通訊的時候,不能用永宏之PORT0口,而要用PORT1~PORT4口
永宏PORT0口只支持永宏標準協議
或者也可以用永宏協議通訊,永宏協議在永宏編程手冊第二冊附錄部分有詳細說明。
祝:順利!