在異步電動機的正反轉控制的主電路中,兩臺接觸器的主觸點如果同時閉合,將會造成三相電源相間短路的事故,使熔斷器熔斷。
梯形圖中的軟件互鎖電路并不保險,在電動機改變旋轉方向的過程中,可能原來接通的接觸器的主觸點的電弧還沒有熄滅,另一個接觸器的主觸點已經閉合了, 由此造成瞬時的電源相間短路,使熔斷器熔斷。此外,如果因為主電路電流過大或接觸器質量不好,某一接觸器的主觸點被斷電時產生的電弧熔焊而被粘結,其線圈斷電后主觸點仍然是接通的,這時如果另一接觸器的線圈通電,也會造成三相電源短路的事故。為了防止出現這種情況,應在PLC外部設置由KM2和KM3的輔助常閉觸點組成的硬件互鎖電路(見圖1),假設KM3的主觸點被電弧熔焊,這時它的與KM2線圈串聯的輔助常閉觸點處于斷開狀態,因此KM2的線圈不可能得電。

按此在新窗口打开图片

為了保證在變頻器出現故障時設備的正常運行,很多設備要求設置工頻運行和變頻運行兩種模式。在工頻/變頻切換控制的主電路中(見圖2),接觸器KM2動作時為變頻運行,KM3動作時工頻電源直接接到電動機。工頻電源如果接到變頻器的輸出端,將會損壞變頻器,所以KM2和KM3絕對不能同時動作。應在PLC的輸出電路中,設置與圖1相同的硬件互鎖電路。

按此在新窗口打开图片

上述的硬件互鎖電路在一般情況下是可靠的,但是還有一個漏洞?,F(xiàn)場的電氣維修人員在檢查接觸器的動作時,可能用手按接觸器的活動部分,使接觸器的主觸點接通。這一操作與接觸器的硬件互鎖電路無關,如果由此造成異步電動機正反轉控制電路兩個接觸器的主觸點同時接通,頂多使熔斷器熔斷。
如果這種操作使圖2中KM2和KM3的主觸點同時接通,將會燒毀變頻器的功率模塊!當你在檢修時按接觸器的活動部分時,一定要想一下是否會造成災難性的后果!
.1.  回復:【轉】PLC輸出電路硬件互鎖的漏洞與可怕的后果 
jiangshao(2011/3/24 21:26:31)  IP:116.18.0.*
怎么轉載不了的呢

[返回]
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:【轉】PLC輸出電路硬件互鎖的漏洞與可怕的后果
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:78.125毫秒 | 在線:10 今日:13211 合計:9643573 | 清除COOKIE |