請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器 hnwhlk(2010/9/26 17:17:12) 點擊:
19429 回復:
4 IP:
58.253.219.* 各位老師:大家好!
請問永宏的PLC各種機型中有沒有三個以上的1毫秒計時器.因為我所面對的機器是1.5秒左右轉動一圈,為了精確讀出該設備轉動一周的時間,10毫秒的計時器再加上程序運行占用的時間所產生的誤差是無法接受的.為此我用機器每轉動一周所產生的一個信號去觸發X1,再將X1設為中斷方式,通過中斷服務程序去讀出10毫秒的計時值.可是永宏的機器不能運行這樣的中斷.沒有辦法只好找有沒有再短時間的計時器,以減少程序運行占用時間所造成的誤差,請各位幫忙解答,如果不行我只好改用其它機型了.謝謝!
.1. 回復:請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器 劉建陽(2010/9/26 19:01:33) IP:
60.163.148.* 永宏有1MS定時中斷1個(軟體)、0.1MS定時中斷5個(HSTA+HST0~HST3)
具體詳參手冊第二冊相關章節。
你完全有權利和自由選擇適合自己的PLC!
.2. 回復:請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器 hnwhlk(2010/9/28 18:38:49) IP:
58.253.219.* 何老師:您好!
我今天用了R4151就是您所說的1MS定時中斷嗎?我把它的值用到我的應用程序中,機器的執行精度明顯提高,可是感覺是程序運行不穩定.也就是程序運行時一切正常,可是在運行過程中不知什么原因從R4151讀出的值不正常導致系統運行失常.請問用R4151應該注意哪些問題或應該進行什么樣的設定.今天上午當我的調試用應用程序在一開始正常時我欣喜若狂,我當時想不用中斷也可以解決問題了.可是后來程序運行不穩時,我才意識到可能是什么地方應該設定,程序不穩時有一次出現在我準備在監視頁里增加內容時出現,看來好事多磨?。埜魑焕蠋熃o予指點.謝謝!祝天下所有的好人全家幸福!
.3. 回復:請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器 hnwhlk(2010/10/21 20:30:43) IP:
58.253.219.* 各位老師:大家好!我用R4151運行不穩的問題找到了,
我的程序是測量被測設備運轉一周所用的時間。方法是機器每轉一周,機器上的一個凸輪使接近開關導通該接近開關的信號送到PLC的X1.這樣測量X1兩次之間的時間就是機器轉動一周的時間。原來不穩,我一開始懷疑是我的接近開關信號不好。換了一個接近開關也不行。又檢查了所有的連接線是否接牢。都排除后還是不行。這時我在我的程序中加了個濾波的程序段。我的測試程序就正常運行了。程序正??墒鞘裁丛虍a(chǎn)生的需要濾波。至今沒有搞清楚。想這是硬件上的問題。只要能運行,就達到目的了。說出來是為了讓有類似問題的朋友能少走彎路。祝大家開心!