plc控制變頻器 失控 klklkl(2010/11/29 10:56:00) 點擊:
17486 回復:
1 IP:
116.18.144.* 我曾用永宏plc+模擬輸出用pid功能去控制變頻-風機 反饋量為風機的負壓 (用負壓傳感器0~10V)開始30分鐘還可以控制 但后來變頻器的頻率就一直往上升 直到50就不動了 死了 失控 (注:換過變頻器故障依舊 關電重開故障依舊 在人機上輸入頻率控制變頻 即取消pid功能直接輸出 很正常)
不知何故 望高手解釋一下!
.1. 回復:plc控制變頻器 失控 劉建陽(2010/11/29 11:27:19) IP:
120.42.24.* PID需要整定參數
注意觀察 當前值、輸出量 的變化曲線,合理整定參數。
還有反饋值必須是穩定、準確的。
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]