變頻器與PLC在一起使用時會出現變頻器干擾PLC正常運行(電磁輻射,變頻信號)有什么措施? ~NONO(2008/4/7 13:57:56) 點擊:
20457 回復:
2 IP:
121.204.203.* 變頻器與PLC在一起使用時會出現變頻器干擾PLC正常運行(電磁輻射,變頻信號)有什么措施?
.1. 回復:變頻器與PLC在一起使用時會出現變頻器干擾PLC正常運行(電磁輻... 陳宜富(2008/4/8 9:20:43) IP:
121.204.203.* PLC盡量遠離變頻器,使用的信號線用屏蔽線,信號線最好與動力線分開走。如果是永宏P(guān)LC還可以在I/O組態的輸入設定來濾波信號。
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]