FB-2AH4-3在使用時與FB-2AH4有什么區別? ~妞妞(2008/4/9 9:58:04) 點擊:
20116 回復:
3 IP:
121.204.203.* FB-2AH4-3在使用時與FB-2AH4有什么區別?前者用上去與實際溫度相差較遠,不知有其它參數需要設置?
.1. 回復:FB-2AH4-3在使用時與FB-2AH4有什么區別? 陳宜富(2008/4/10 11:31:30) IP:
121.204.203.* FB-2AH(T)4 溫度模塊之電壓范圍可選擇5V(插梢設定在5V 處)或10V(插梢設定
在10V 處);電壓極性固定為雙極性;
選擇10V 時,
溫度量測范圍(FB-2AH(T)4) :49.8°C~146.6°C(DIN),48.9°C~143.9°C(JIS);
57.6°F~295.9°F(DIN),56.0°F~291.0°F(JIS)
溫度量測范圍(FB-2AH(T)4-3): 49.1°C~286.2°C(DIN),48.2°C~281.0°C(JIS)
56.4°F~547.2°F(DIN),54.8°F~537.8°F(JIS)
選擇5V 時,
溫度量測范圍(FB-2AH(T)4) :12.3°C~83.6°C(DIN),12.0°C~82.1°C(JIS)
9.9°F~182.5°F(DIN),10.4°F~179.8°F(JIS)
溫度量測范圍(FB-2AH(T)4-3):5.5°C~164.5°C(DIN),5.4°C~161.5°C(JIS)
41.9°F~328.1°F(DIN),41.7°F~322.7°F(JIS)
要設的參數就是在使用73TSTC指令的時候 TP感溫器選擇如下:
=0,K Type 熱電偶(FB-2AK4)
=1,J Type 熱電偶(FB-2AJ4)
=2,PT-100 (FB-2AH4)
=3,PT-1000 (FB-2AT4)
=4,PT-100 (FB-2AH4-3;Up t o 286℃ )
=5,PT-1000 (FB-2AT4-3;Up t o 286℃ )
[本主題共2回復 | 每頁顯示20回復]