PLC死機問題 yuanyong6(2011/12/20 20:11:27) 點擊:
18225 回復:
1 IP:
119.139.103.* 我想請教一下。我兩臺PLC聯機一共控制6軸,我主站的PLC好好的。但是為什么我從站的PLC時不時會死機?輸出過程中能很明顯看到有卡頓的情況。必須斷電再上電之后才可以用,平均半天就會死一次機。是否是程序問題?因為我那里面沒有死循環,但是從站PLC第一通道輸出是正常的剩下的就有問題了!旁邊有伺服驅動在那,是不是干擾的問題?但是我伺服外殼接地了!沒帶輸出的時候再辦公室桌上試就一點問題都沒!一接到電箱就出問題!各位幫一下忙看一下!先謝過了!
.1. 回復:PLC死機問題 劉建陽(2012/9/7 19:07:14) IP:
110.86.42.* 1、電箱有沒有良好接地。
2、查干擾問題。