【首頁】→ 【PLC】→ 主題:err錯誤報警11斷電檢知電路異常
字體:    回復
err錯誤報警11斷電檢知電路異常 
李啟松(2012/8/14 17:31:04)  點擊:16730  回復:1  IP:220.162.53.*
正常運行的PLC FBS-60MA,斷電后開啟,ERR錯誤CPU停止。Y0、Y1、Y3常亮,經查詢為斷電檢知電路異常,用軟件從新運行后正常工作,斷電后故障又現,初始化PLC注程序再運行,能正常一天時間。請問有沒有遇到過這種情況,應該怎么處理。謝謝!
.1.  回復:err錯誤報警11斷電檢知電路異常 
劉建陽(2012/9/5 22:58:34)  IP:110.86.42.*
量測PLC供電電壓是否正常,永宏P(guān)LC供電范圍為AC100-240V