關于高數計數器干擾的一個問題 lgzzhn(2013/3/12 9:40:44) 點擊:
16079 回復:
1 IP:
220.170.155.* 您好,請教您一個問題
本人現在在用永宏的 FBS-60MC的PLC
現在現場有一個這樣的情況
X4這一個點接了一個接近開關用作高數計數器 但是計數出現干擾,數量一直向上加,而且加的數量比較大
此開關支架接地,接近開關線從線槽拉出,都不起作用
PLC本身有接地,請問可以從哪方面解決此問題
.1. 回復:關于高數計數器干擾的一個問題 李奇干(2013/7/3 19:06:22) IP:
117.27.32.* 您可以將X4直接接到PLC上試試看,如果是普通的計數這樣應該不是問題除非你寫的程序有問題,我用過每分鐘300次都沒有問題!