~waterhand(2008/1/19 14:17:29)  點擊:21197  回復:2  IP:121.204.206.*
大量使用Fatek的FBS系列plc,出現一個問題,在R存儲區保存的數據,有時候啟動的時候會丟失;這個事情發生的頻率大概是1周到1個月;程序主要是這樣處理,保存高速計數器值到R存儲區,第一次上電的時候再寫到CV里面;每天通電斷電數次;

這個應該不是我的程序的邏輯問題,現在找代理商,電話都不接,技術支持沒有辦法做.另外的供應商插進來,詢問了臺灣那邊后說,讓我把PLC寄到臺灣去,我不相信就是這種服務,汗!

別的品牌的PLC有一個冷啟動和暖啟動的概念,但是Fatek的資料里面沒有提及,這就不懂了!~

.1.  回復:關于Fatek數據丟失的問題 
~衷先生(2008/1/19 14:18:32)  IP:121.204.206.*
就樓上您所反映的問題,考慮到可能是由于您程序內部的原因,高速計數器的當前值或設定值存到R區時是0,所以您在第一次上電肯定寫到CV值的展存器肯定為0的,所以建議你將該部分程序獨立出來做一下測試,這樣會比較好找到問題的關鍵!

另一種方法,如果您不介意的話,可以將您的程序發過來我做一下測試,看是如何情況!

由于您在上面的說明我沒有太明白,希望您能給我個電話,咱們具體溝通一下,或許可以找到問題的關鍵,我的電話是0592-5998499/8268723,衷先生