PLC在振動較大的場合如何使用 [匿名](2008/1/22 10:36:26) 點擊:
20074 回復:
2 IP:
121.204.192.* PLC在振動較大的場合如何使用?在振動較大的場合上裝了一PLC,通過PLC---繼電器、接觸器控制設備運行。外電路也沒問題,程序也沒錯,可運行中經常無緣無故的出錯,估計是由于機器的震動較大,造成PLC、接觸器觸點瞬間抖動失電。
為此我采取并聯多組觸點,并在PLC的內部增加延時斷開閉鎖觸點(0.2秒),雖然有一定的效果,但意外停車,仍有發生。
.1. 回復:PLC在振動較大的場合如何使用 [匿名](2008/2/16 11:04:21) IP:
125.77.218.* 不知道你的PLC上24V輸出是否有帶負載,如果有使用建議將負載去掉,改為用電源供應器直接供電.
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]