121.204.201.* 通過MODBUS通訊改變變頻器頻率,例(使用富士變頻器)輸入5000數(shù)字量在變頻器上顯示為15Hz,是否需要通過變頻器內部參數(shù)設定或是在PLC內部進行運算?
.1. 回復:關于MODBUS通訊 [匿名](2008/2/26 16:40:52) IP:
121.204.201.* 在PLC通過RS485通訊方式控制變頻器時,可在PLC內部進行算術運算而得到相對應的結果。
.2. 回復:關于MODBUS通訊 陳火文(2008/2/26 17:44:32) IP: