有關PLC通訊的求助 周維桂(2008/6/16 18:59:35) 點擊:
19436 回復:
3 IP:
123.249.95.* 我有2臺永宏PLC需要通訊,主站占用了PORT1與副站通訊,port0又要與人機界面通訊。那么主站輸入程序后,我無法通過port0讀程序了。請問怎么解決
?
.1. 回復:有關PLC通訊的求助 劉建陽(2008/6/18 14:01:05) IP:
121.204.199.* 首先,PLC間的通訊你應該是用PORT2口吧,也就是用的CB5吧
其次,把主機的CB5換成CB25就可以了,PC可經主機PLC的PORT1口進行聯機
最后,如果你不想換通訊板,想修改程序時候就把主PLC同人機的通訊線拔掉,改成PC同PLC連就可以啊。
.2. 回復:有關PLC通訊的求助 周維桂(2008/6/18 21:04:04) IP:
123.249.96.* 修改程序時候就把主PLC同人機的通訊線拔掉,PC和PLC無法聯機,就是自動檢測也不能,提示有其他程序或者應用了端口。
.3. 回復2樓:有關PLC通訊的求助 劉建陽(2008/7/21 18:02:26) IP:
121.13.145.* PC與PLC聯機后要改正確COM口,通訊參數就應該沒有問題的。