是否可以不需要通過PLC而直接控制變頻器的啟動及改變頻率? ~朝三暮四郎...(2008/2/29 10:34:37) 點擊:
19783 回復:
2 IP:
121.204.201.* 是否可以不需要通過PLC而直接控制變頻器的啟動及改變頻率,是否是通過MODBUS通訊方式控制.若需要控制多臺同品牌同型號的變頻器,但地址都相同該如何分別控制?
.1. 回復:是否可以不需要通過PLC而直接控制變頻器的啟動及改變頻率? 陳火文(2008/3/7 9:02:45) IP:
121.204.184.* 控制變頻器有很多種方式,最常用的有3種:
1:外部I/O端子控制方式;2:模擬量控制方式;3:通訊控制;
早期比較常使用的是1和2,現在很多用戶也一直在使用,其優點是控制簡單,易于操作維護,缺點是控制粗糙,平滑性難于掌控;而現在比較流行的則是第3種方式,該方式接線簡單,控制起來靈活方便,易于掌握,缺點是通訊程序比較麻煩,初次使用者比較陌生,易受干擾.
以上3種方式都可以脫離PLC而實現,第一種方式可以采用非常簡單的按鈕來配合實現,第2種可以采用電位器來實現,第3種可以采用支持的HMI來實現,也可以通過個人電腦通訊實現控制.
多臺變頻器在同一條總線上實現控制是目前很多技術人員特別喜歡的控制例,特別是MODBUS協議通訊,永宏P(guān)LC十分容易信任,采用表格式的控制方式,只要輸入對應的地址碼(站號)就可以輕而易舉地實現,有興趣的話可以參考一下我在((FA&PLC))雜志上寫的一篇文章((利用MODBUS實現多臺變頻器通訊控制)).
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]