FBE與FBS 485聯機問題?請高手指教! taoyu001(2008/8/25 16:07:08) 點擊:
27850 回復:
12 IP:
60.216.209.* 大家好,有沒有那位高手知道或者做過FBE40MC和FBS(CB25)通過485口怎樣聯機共享數據?。坑肕D3的,希望做過的朋友把例子貼上來。
.1. 回復:FBE與FBS 485聯機問題?請高手指教! 劉建陽(2008/8/27 21:35:25) IP:
222.76.129.* FBS和FBE作高速聯機時,要注意以下細節:
1)MD3模式只能由PORT2口來實現,所以FBE-40MC要配FB-DTBR
2)從機要記得 SET M1958;非1號站作主機,要設置R4054,格式為 R4054=55XXH(XX:為欲做主機的PLC站號)
3)如果FBS主機作主站,用FUN 151指令;FBE作主站,用FUN 96指令。
有興趣的朋友可以一試。
.2. 回復:FBE與FBS 485聯機問題?請高手指教! taoyu001(2008/9/16 13:58:43) IP:
218.56.221.* 老大,又沒樣例程式???帖一個上來!
要不給我權限,我把弄的貼上來看看,怎么數據總是沒辦法共享呢?PLC燈RX TX 485燈可都在閃哦!
.3. 回復:FBE與FBS 485聯機問題?請高手指教! 劉建陽(2008/9/16 19:40:40) IP:
222.76.131.* 可以發到郵箱 511757243@qq.com
.6. 回復:FBE與FBS 485聯機問題?請高手指教! taoyu001(2008/10/11 14:08:16) IP:
218.56.217.* 我以前看別人用FBS-對-FBS、或者FBE-對-FBE,都沒寫表格,直接用151或者96號指令就能通訊啊。書上不是說FBS和FBE的通訊協議是一樣的嘛?
肯請版主帖出樣例程序供大家學習。
.7. 回復:FBE與FBS 485聯機問題?請高手指教! 劉建陽(2008/10/13 11:19:24) IP:
59.61.52.* 這里的表格是指通訊表格,是聯機通訊所要處理的任務,點選 CLINK 指令后,按 Z 鍵進行編輯。