在定位控制時,脈沖量為0時,控制脈沖一直輸出,如何解決? ~小白(2008/3/1 11:28:13) 點擊:
19434 回復:
2 IP:
121.204.201.* 在定位控制時,脈沖量為0時,控制脈沖一直輸出,如何解決?
.1. 回復:在定位控制時,脈沖量為0時,控制脈沖一直輸出,如何解決? 陳火文(2008/3/5 17:45:12) IP:
59.61.41.* 脈沖量為0時,系統默認為無窮大,所以是不會停下來的;
可以在程序中加一步判斷程序:當脈沖量為0時,將停止FUN140或FUN147工作就可以!
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]