FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? sthaitai(2008/9/2 3:10:59) 點擊:
25663 回復:
5 IP:
219.128.154.* 請教一下:
在使用定位功能時,F(xiàn)UN140指令伺服命令表格內在SPD指定一內存地址R為脈沖輸出頻率(如R1000=2000Hz),F(xiàn)UN141伺服參數表格起始地址R700,DR705最高速度=5000Hz、R711加減速時間=100ms,那么輸出做動時頻率是按SPD-R1000的2000Hz固定頻率輸出還是按R711的加減速時間及DR705的5000Hz限制參數輸出?
我需要能按加減速時間和最高輸出參數設置來輸出脈沖的動作,這個功能如何實現請指導一下,謝謝!
.1. 回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 劉建陽(2008/9/2 10:26:21) IP:
121.204.207.* 伺服是依據在SPD指令中的速度來動作的,這時的速度存儲也是 DWORD
FUN 141參數表格里面的最高速度是指定該軸脈沖輸出速度的上限
加減速時間是指:伺服由 起始速度/最高速度 到 最高速度/起始速度 所需要的加速/減速時間
.2. 回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? sthaitai(2009/1/8 12:18:52) IP:
120.87.241.* 比如SPD設置=4000,起始速度=300,最高速度=7000,加減速時間=500ms,輸出是按以下哪種狀態動作?
1.直接一直按4000固定頻率輸出;
2.從300開始輸出,經過500ms加速到4000;
3.從300開始輸出,經過500ms加速到7000;
[本主題共5回復 | 每頁顯示20回復]