MC機型在使用A/B項時出現頻率只達到20KHZ.為何? ~黑土(2008/3/1 12:02:27) 點擊:
19989 回復:
4 IP:
121.204.201.* MC機型在使用A/B項時出現頻率只達到20KHZ.為何?
.1. 回復:MC機型在使用A/B項時出現頻率只達到20KHZ.為何? 陳火文(2008/3/5 17:42:38) IP:
59.61.41.* 是計數頻率還是輸出頻率啊?
是FBE系列還是FBS系列的啊?根據您說說的情況
FBE-MC的話那就是計數頻率了,因為FBE-MCT的計數頻率只支持20KHZ,而且只有HSC0才能達到20KHZ;
FBE-MCT的話計數頻率和FBE-MC一樣,輸出頻率也只能達到20KHZ,您可以參考相關手冊說明;
FBS-MCT的話計數頻率可以達到120KHZ(FBS-MC也是一樣),而且只有HSC0可以達到,而輸出頻率的話,早期的PLC輸出頻率是只能達到20KHZ,有因為輸出點有一個點只能支持到20KHZ,要想支持到120KHZ的話(用A/B形式)必須更改其中的中速點;07年下半年及以后出廠的PLC A/B都是可以支持120KHZ的,可以是2軸