亚洲人成人77777网站,欧美日韩在线视频观看,日韩免费高清视频,欧美一区精品,倒挂金钟图片大全大图,超薄肉丝玉足高跟鞋,精品国产_亚洲人成在线高清

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:請教永宏PLC與富士變頻器之間的modbus通訊問題
字體:    評論
請教永宏PLC與富士變頻器之間的modbus通訊問題
發表:gaotian53  (2011/7/28 21:03:58)
分類:PLC  |  閱讀:17411  |  評論:1  |  最新評論:2011/8/19 8:59:29 By 陳子瑩.
我現在在做一個關于永宏PLC與富士變頻器之間的modbus通訊,主要就是想在觸摸屏上修改變頻器的頻率,然后利用通訊反饋到變頻器,我頭一次使用永宏PLC不知道該怎樣編程,我現在用的指令FUN-150,調出指令后的modbus表格不知道該怎樣填寫,尤其是仆站的資料不知道該怎樣計算,永宏plc的技術支持說是要讀變頻器的地址說什么把16進制換成10進制在加上400001,我蒙了不知道該怎樣填寫這個資料;還有長度是指字節長度還是指的什么?煩請高手幫我解答一下,或是能發給我個例程,我得郵箱gaohonglei1314@163.com萬分感謝!
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:請教永宏PLC與富士變頻器之間的modbus通訊問題
陳子瑩.(2011/8/19 8:59:29)  IP:110.86.93.*
已發案例,請注意查收