亚洲人成人77777网站,欧美日韩在线视频观看,日韩免费高清视频,欧美一区精品,倒挂金钟图片大全大图,超薄肉丝玉足高跟鞋,精品国产_亚洲人成在线高清

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:PLC的擴充機安裝時有無排序之分?
字體:    評論
PLC的擴充機安裝時有無排序之分?
發(fā)表:~輪回  (2008/4/15 14:00:32)
分類:PLC  |  閱讀:19371  |  評論:3  |  最新評論:2008/4/24 16:31:55 By 劉建陽
PLC的擴充機安裝時有無排序之分?如有要怎么排?
評論 | 引用

本文共3條評論
.3.  回復:PLC的擴充機安裝時有無排序之分?
劉建陽(2008/4/24 16:31:55)  IP:222.191.86.*
雖無明確要求,不過最好注意以下幾點:

1. 擴展機\模塊總數(shù)不要超過32臺,從主機 TO 最后一個擴展的排線總長 L≤5M。

2. I/O擴展盡量靠近主機連接。

3. 模擬\溫度模塊靠后連接,并且每個溫度模塊占內部8點DO。
[此評論在2008/4/24 16:33:13被*劉建陽*編輯過]

.2.  回復:PLC的擴充機安裝時有無排序之分?
永宏亞得丁利(2008/4/24 11:37:18)  IP:222.191.86.*
沒有要求,一般先主機,擴充機,模擬量的。主要看怎么合適。
.1.  回復:PLC的擴充機安裝時有無排序之分?
[匿名](2008/4/17 11:11:38)  IP:222.191.85.*
一般沒有要求,主要是看怎么最合適