此貼在2008/10/10 16:30:28被*admin*編輯過
FBs 主機OS V4.54版 >>點擊下載 ☆☆☆ FBs Series OS V4.54 版本新增功能 10/01/2008
● 增加多段線性轉換運算指令(FUN34,MLC),配合模擬或溫度模塊作更精細與簡易使用
詳細指令說明,請參考附件FUN34_MLC-CN.pdf
● 溫控 PID指令(FUN86)之溫度讀值起始地址由溫度規劃頁指定(本版本以前只提供此功能)、
或由 R4003 與R4004 緩存器指定(新增功能),增加 FUN86 指令應用范圍
.R4003=A55AH,F(xiàn)UN86 指令之溫度讀值起始地址由R4004指定
=其它值,F(xiàn)UN86 指令之溫度讀值起始地址由溫度規劃頁指定
.R4004=10000~13839,指定 FUN86 指令之溫度讀值起始地址為 R0~R3839
=20000~23999,指定 FUN86 指令之溫度讀值起始地址為 D0~D3999
=其它值,F(xiàn)UN86 指令之溫度讀值起始地址由溫度規劃頁指定
● 支持 FBs-NTC6/FBs-NTC16 負溫度系數熱敏電阻感溫模塊
● 支持FBs-VOM 語音模塊
● 支持 FBs-1LC荷重計(Load Cell)模塊
● 支持 FBs-BSSI 同步串行界面模板
.D4072~D4074:同步串行界面輸入裝置目前讀值緩存器
.D4076:規劃同步串行界面工作模式(0~15,共 16 種)
● 燒錄ROM Pack含 PLC ID之系統備份,必須核對 PLC ID 正確才允許燒錄
● 改善 FUN33指令執行效率
● 改善FUN140運動指令之DRVZ(機械原點復歸)衍生命令在伺服參數表格參數0選擇機械單
位運算時,都會以MD 0 運作之缺失
● 改善條形碼讀寫通訊命令
附件:OS 版本功能變更說明總整理(V4.03~V4.54)
FBs OS 版本4.54功能變更說明