NC定位表格的編輯過程
發表:劉建陽  (2009/9/15 12:59:09)
分類:PLC  |  閱讀:36182  |  評論:11  |  最新評論:2016/7/13 14:53:32 By 廖工
永宏內置NC定位功能,具有高速脈沖輸出功能點。平時這些點可以當普通輸出點使用,也可以再組態里面設置成高速脈沖輸出點。
現在就逐步介紹NC定位指令的使用過程。


1.先把普通的輸出點Y0\Y1規劃成A/B相的高速脈沖輸出點,步驟如下:點擊編程軟件菜單欄中的 “專案\IO組態” 之后,可進入如下頁面,然后選擇“輸出設定”選項,然后規劃“PSO0(Y0-Y1)為AB相方式。如下圖

按此在新窗口打开图片



2.在編程軟件中寫 FUN 140:HSPSO指令,指定脈沖輸出為PS0(第一軸),定位表格保存在R5000開始的寄存器中,工作寄存器從D1000開始,如下圖

按此在新窗口打开图片


按此在新窗口打开图片




3.用鼠標點選 140 指令,使其成發白顯示,然后按鍵盤上(英文輸入狀態下)的 Z 鍵,可以進入表格編輯。先自行命名定位表格的名稱,然后確定即可進入定位表格編輯。如下圖
按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片




4.進入定位表格后,點“新增”即可添加第1筆定位指令
按此在新窗口打开图片
假設這里添加2步定位指令,2步定位做的事是:以【DR100】內部的速度正轉【DR102】個脈沖,走完后停1S;1S到達后,以【DR100】速度反轉【DR102】個脈沖,回到原點。如下圖
按此在新窗口打开图片


5.編輯完成之后,點“確定”即可,這樣就編輯完所需要的定位指令了。140指令可以再多處使用,不過記得SR\WR不要重復使用即可。

評論 | 引用

本文共11條評論
.11.  回復:NC定位表格的編輯過程
廖工(2016/7/13 14:53:32)  IP:10.7.64.*
永宏PLC 140指令中提示錯誤:錯誤碼為36,“超過最大步數”,請問這是什么問題?謝謝各位!
.10.  回復:NC定位表格的編輯過程
奧堤司(2012/9/7 22:28:02)  IP:27.154.37.*
    支持一下
.9.  回復:NC定位表格的編輯過程
huqin(2012/5/17 9:22:27)  IP:110.86.95.*
很好 值得學習
.8.  回復:NC定位表格的編輯過程
fuying1(2012/4/25 11:26:53)  IP:110.185.46.*
請教一下,在FBS—PLC NC定位說明書的點動例程中,松開點動按鈕,電機會直接停止,如希望電機減速停止,應怎樣編寫PLC程序?
.7.  回復:NC定位表格的編輯過程
安然無恙(2012/4/3 13:48:41)  IP:120.86.133.*
在這里看到了最詳細的140的講解。