.3. 回復:請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器hnwhlk(2010/10/21 20:30:43) IP:
58.253.219.* 各位老師:大家好!我用R4151運行不穩的問題找到了,
我的程序是測量被測設備運轉一周所用的時間。方法是機器每轉一周,機器上的一個凸輪使接近開關導通該接近開關的信號送到PLC的X1.這樣測量X1兩次之間的時間就是機器轉動一周的時間。原來不穩,我一開始懷疑是我的接近開關信號不好。換了一個接近開關也不行。又檢查了所有的連接線是否接牢。都排除后還是不行。這時我在我的程序中加了個濾波的程序段。我的測試程序就正常運行了。程序正??墒鞘裁丛虍a(chǎn)生的需要濾波。至今沒有搞清楚。想這是硬件上的問題。只要能運行,就達到目的了。說出來是為了讓有類似問題的朋友能少走彎路。祝大家開心!
.2. 回復:請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器hnwhlk(2010/9/28 18:38:49) IP:
58.253.219.* 何老師:您好!
我今天用了R4151就是您所說的1MS定時中斷嗎?我把它的值用到我的應用程序中,機器的執行精度明顯提高,可是感覺是程序運行不穩定.也就是程序運行時一切正常,可是在運行過程中不知什么原因從R4151讀出的值不正常導致系統運行失常.請問用R4151應該注意哪些問題或應該進行什么樣的設定.今天上午當我的調試用應用程序在一開始正常時我欣喜若狂,我當時想不用中斷也可以解決問題了.可是后來程序運行不穩時,我才意識到可能是什么地方應該設定,程序不穩時有一次出現在我準備在監視頁里增加內容時出現,看來好事多磨?。埜魑焕蠋熃o予指點.謝謝!祝天下所有的好人全家幸福!
.1. 回復:請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器劉建陽(2010/9/26 19:01:33) IP:
60.163.148.* 永宏有1MS定時中斷1個(軟體)、0.1MS定時中斷5個(HSTA+HST0~HST3)
具體詳參手冊第二冊相關章節。
你完全有權利和自由選擇適合自己的PLC!