.1. 回復:模擬量輸入 讀取問題劉建陽(2010/10/18 21:31:20) IP:
125.124.101.* 永宏模擬量是直接通過特定的寄存器直接讀取
ADCNV只是用于處理具有偏差信號的模擬量
比如讀取 4~20mA信號后,PLC把該信號轉化成 0~20mA
至于電壓、電流這些就需要進行工程量轉換了,可以用計算法,也可以用轉化法(如用 LCNV 指令)
比如某傳感器輸出電流4~20mA,對應的電流量程為0~20A
這里可以用 LCNV 方便進行處理
FUN33 LCNV
MD:0
S:R3840
TS:R0
D:R10
L:1
測量結果存放于R10中(帶一個小數位)。
注:
R0=3276(4mA所對應之數字量)
R1=16383(20mA所對應之數字量)
R2=0(0A)
R3=200(20.0A)