err錯誤報警11斷電檢知電路異常
發(fā)表:
李啟松
(2012/8/14 17:31:04)
分類:PLC | 閱讀:
16709
| 評論:
1
| 最新評論:2012/9/5 22:58:34
By
劉建陽
正常運行的PLC FBS-60MA,斷電后開啟,ERR錯誤CPU停止。Y0、Y1、Y3常亮,經查詢為斷電檢知電路異常,用軟件從新運行后正常工作,斷電后故障又現(xiàn),初始化PLC注程序再運行,能正常一天時間。請問有沒有遇到過這種情況,應該怎么處理。謝謝!
·
上一篇:
求助 4軸 兩組直線插補 NC定位問題
·
下一篇:
永宏PLC有成批復位指令嗎 ?三菱有ZRST !!
評論
|
引用
本文共
1
條評論
.1.
回復:err錯誤報警11斷電檢知電路異常
劉建陽
(2012/9/5 22:58:34)
IP:
110.86.42.*
量測PLC供電電壓是否正常,永宏PLC供電范圍為AC100-240V